Архив форума 04.2006 - 04.2009 |
|
Архив форума | ПОИСК ЗДЕСЬ |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Активный участник
Зарегистрирован: Mar 2006
Сообщения: 408
![]() |
Сейчас была в магазине и хотела купить юнкерс автомат, продавец и монтажник в один голос заявляют , что колонка будет работать только при 22 кВа а если большую и мощную на 26 взять вообще газа на нее может не хватать и она не будет работать
![]() ![]() ![]() |
![]() |
ответ для vero на сообщение "А какой мощности Ваши газовые колонки"
#2
|
Ветеран
Зарегистрирован: May 2006
Сообщения: 848
![]() |
У нас самый мощный Юнкерс-автомат. Паспорт сейчас не найти, но брал самый мощный из тех, что были. Отличная колонка: никаких проблем с газом не было. Есть другая фича - импортные колонки довольно критично относятся к давлению воды. Нева будет загораться при минимальном давлении, а Юнкерсы требуют нормального напора.
|
![]() |
ответ для vero на сообщение "А какой мощности Ваши газовые колонки"
#3
|
|
Ветеран
Зарегистрирован: Jun 2007
Сообщения: 606
![]() |
Цитата:
1. мощность 2. мин давление газа 3. мин давление воды чем ниже 2,3 - тем работоспособнее колонка. |
|