 ответ для саурон на сообщение   "Там нет характеристик, кроме мантр с..." 
			 
		
		
		
			  
		
		
		
		
		
			
			
		
 
			#3761
			
		 | 
	
|
| 
			
			
			
			 Участник 
			
		
			
			
			Зарегистрирован: Aug 2008 
				
				
				
					Сообщения: 165
				 
                
				
				    
       | 
	
	
	
			
		
		 Цитата: 
	
 Насчет сертификатов, то я их точно видела, была бы не уверена, не говорила бы.  | 
|
| 		
			
			 | 
		
 ответ для tormoz на сообщение   "Спасибо за Ваш ответ!
Я нашёл фирму,..." 
			 
		
		
		
			  
		
		
		
		
		
			
			
		
 
			#3762
			
		 | 
	
|
| 
			
			
			
			 Участник 
			
		
			
			
			Зарегистрирован: Oct 2007 
				
				
				
					Сообщения: 155
				 
                
				
				    
       | 
	
	
	
			
		
		 Цитата: 
	
  | 
|
| 		
			
			 | 
		
 ответ для tormoz на сообщение   "отделка фасада - облицовочный..." 
			 
		
		
		
			  
		
		
		
		
		
			
			
		
 
			#3763
			
		 | 
	
| 
			
			
			
			 Ветеран 
			
		
			
			
			Зарегистрирован: Dec 2007 
				Адрес: Кировский р-н 
				
				
					Сообщения: 665
				 
                
				
				    
       | 
	
	
	
			
		
		 «отделка фасада - облицовочный кирпич… Да я и не спрашивал… А чем второй вариант лучше первого?» 
		
	
		
		
			Ну дык… а то – камень облицовочный… камень… не на «суперклей» же его крепить к минвате… «саурон» «Это нормальный, отработанный пирог. Стройте спокойно.» Ну да… ну да… Все примерно так, только разве что вместо несущей кирпичной (как на картинках у "Rockwool") – ГБ стена… 300 ГБ + 50 МВ + 20 ВЗ (возможно) + 120 ОК = 470 мм без (ВЗ) или 490 мм (с ВЗ)… Ну вот скажите пожалуйста: что, при таком раскладе лента фундаментная у Вас – меньше чем для ГБ в 500 мм, который Вам даст 2.23 (м2•°C/Вт), если принять коэффициент теплопроводности = 0,21 Вт/м*0С (по РМД 52-01-2006 СПб)… Какой резон то применять такой пирог, кроме того, что «Это нормальный, отработанный пирог» (кем и на ком, интересно?) и вечного «Все так делают», а? Ответьте все-таки, товарищ «саурон», если Вы продаете, в том числе и ГБ, – он (ГБ такой плотности, как в малоэтажке) относится к «конструкционно-теплоизоляционному»? Он сам по себе – утеплитель? Зачем нужен стеновой пирог? Хороший вопрос… только вот с ответом проблемы сплошные… Тогда, для начала, ответьте себе на другой вопрос – вам слой облицовочного кирпича необходим как антивандальный/эстетический? Если однозначно – да, то Вы и ГБ будете закрывать и есс-но увеличите ленту фундамента (500 ГБ + 120 ОК = 620 мм)… Тогда считайте фундамент… Если Вам облицовка – параллельна, что кирпич, что краска фасадная, тогда, лично мне, совершенно непонятно зачем городить эту «всенародно полюбленную» минвату, если Вы (при ее 50 мм слое) получите 2.47 (м2•°C/Вт) и еще получите: - необходимость ее родимую к ГБ крепить; - дадите возможность своим легким наслаждаться вдыханием ее пыли (пылят они все, что ж поделать)… ну или будете ГБ стену паропрозрачной пленкой укрывать, чтобы не слишком сильно вдувало… И ради чего всей этой мутотой страдать то, а? В поддержку «Rockwool» или кого другого, что ли? Они вроде и так неплохо живут… Вы же не стремитесь на ныне требуемые 2.98 (м2•°C/Вт) выйти? или все-таки Да? P.S. Посмотрите п/п 6.3. «Конструкции наружных многослойных стен с применением ячеистобетонных блоков, кирпича и монолитного бетона» в том же РМД 52-01-2006 (СПб)… например… что то там минваты не видно… P.P.S. Это для тех, кто по прежнему в танке… ну или не хочет отвечать на мой дурной вопрос «Он (ячеистый бетон, который теплоизоляционный или конструкционно-теплоизоляционный) сам по себе – утеплитель?»… который я по беспросветной категоричности и распухшему самомнению уже всех здесь задолбал задавать… 6.3.1. Наружные многослойные стены (далее стены) применяются в кирпично-монолитных домах, в которых теплозащитные качества стен обеспечиваются применением мелких ячеистобетонных блоков по номенклатуре ГОСТ 21520…/все тот же РМД 52-01-2006/ Конец передачи. С Уважением, Александр  | 
| 		
			
			 | 
		
 ответ для *Zvezda* на сообщение   "А Вы здесь смотрели..." 
			 
		
		
		
			  
		
		
		
		
		
			
			
		
 
			#3764
			
		 | 
	
|
| 
			
			
			
			 Участник 
			
		
			
			
			Зарегистрирован: Dec 2008 
				
				
				
					Сообщения: 135
				 
                
				
				    
       | 
	
	
	
			
		
		 Цитата: 
	
 Итак, берем блоки для малоэтажки, для несущих стен. Тобишь D400-600. Оптимум D 500. Вот его и рассмотрим. Параметры: теплопроводность лямбда Б (для регионов с влажным климатом, в т.ч. СПБ и ЛО): 0,155. Паропроницаемость 0,075. Прочность на сжатие B2. Теперь сравним с автоклавными блоками из пенобетона D500. У них: теплопроводность лямбда Б: не более 0,12, паропроницаемость более 0,1 под рукой нет хар-ки паропроницаемости точной, уж извините, класс прочности В 2,5,. Если взять газобетон, хар-ки будут примерно такие же, разве что лямбда Б будет побольше, и паропроницаемость тоже. Если сравнить блоки меньшей плотности, сравнение тоже будет не в пользу полистиролбетонных блоков. А теперь сравним ценник. Газобетон по городу стоит 3200-3400, автоклавный пенобетон 2900-3000 р, симпролит пенополистирол-блоки, судя по рекомендованному оптовому ценнику - от 3700 до 6000 за куб. Это не считая пенопластовых вкладышей. Ай-да маркетинг у симпролита, ай-да молодцы. Так чем этот материал Вас привлек??  | 
|
| 		
			
			 | 
		
 ответ для mama_ira на сообщение  "хочу собрать всех загородных жителей в..." 
			 
		
		
		
			  
		
		
		
		
		
			
			
		
 
			#3765
			
		 | 
	
| 
			
			
			
			 Ветеран 
			
		
			
			
			Зарегистрирован: Jun 2005 
				
				
				
					Сообщения: 669
				 
                
				
				    
       | 
	
	
	
			
		
		 у меня пока только участок, дом в перспективе, но можно тоже притулюсь туточки... 
		
	
		
		
		
		
		
	
	 | 
| 		
			
			 | 
		
 ответ для саурон на сообщение   "Ага, спасибо, увидел.
Итак, берем блоки..." 
			 
		
		
		
			  
		
		
		
		
		
			
			
		
 
			#3766
			
		 | 
	
|
| 
			
			
			
			 Участник 
			
		
			
			
			Зарегистрирован: Aug 2008 
				
				
				
					Сообщения: 165
				 
                
				
				    
       | 
	
	
	
			
		
		 Цитата: 
	
 Тем, что нет никакого резона использовать полистиролбетонные блоки D500, вполне достаточно будет D250-300, тогда как пенобетон ниже D400 уже не используешь. Ну и по теплопроводности и паропроницаемости цифры уже совсем другие получаются, 0,09 и 0,11 соответсвенно. Ну и добавьте еще то, что блоки кладутся без раствора и клея, отсюда отсутвие мостиков холода на стыках, что тоже существенно снижает теплопотери. К плюсам можно еще добавить отсутствие извести в составе, которая, как известно вызывает коррозию арматуры, металлических закладных и т.д., сверхлегкость - соответсвенно меньше нагрузка на фундамент, ну и много чего еще. ![]()  | 
|
| 		
			
			 | 
		
 ответ для CAT@ на сообщение   "«отделка фасада - облицовочный кирпич…..." 
			 
		
		
		
			  
		
		
		
		
		
			
			
		
 
			#3767
			
		 | 
	
|
| 
			
			
			
			 Ветеран 
			
		
			
			
			Зарегистрирован: Dec 2007 
				
				
				
					Сообщения: 994
				 
                
				
				    
       | 
	
	
	
			
		
		 Цитата: 
	
 Люблю котов... У меня британец живет))). Позвольте скромное мнение высказать, что основной задачей наружного утепления газобетона, - зачем его вообще утепляют, так это для того чтобы избежать замерзания влаги в его пористой структуре и, как следствие, - механического разрушения. То есть, чтобы срок нормальной эксплуатации строения продлить. Ну и дополнительное утепление никому еще не мешало. С другой строны я видел дома газобетонные, которые просто загрунтованы и покрашены - и ничего стоят уже лет 10. Я для себя рассудил так, что используя вату, можно сэкономить недешевой кубатуры газобетона. В абсолютных цифрах стоимости - пирог получается дешевле, нежели более толстый блок, который у нас должен быть вообще 35 см минимум. Поэтому я стену сложил из 25 см газобетона и сверху - 10 см Рокувула. До этого был вариант 30 см и 5 см ваты.  | 
|
| 		
			
			 | 
		
 ответ для *Zvezda* на сообщение   "Тем, что нет никакого резона..." 
			 
		
		
		
			  
		
		
		
		
		
			
			
		
 
			#3768
			
		 | 
	
|
| 
			
			
			
			 Участник 
			
		
			
			
			Зарегистрирован: Dec 2008 
				
				
				
					Сообщения: 135
				 
                
				
				    
       | 
	
	
	
			
		
		 Цитата: 
	
 Простите, а блоки 250-300 достаточно для чего? для самонесущей стены? Ну,ну... Я по полистиролбетону нашел только один гост - на ТУ. Но он касается стеновых блоков, а не несъемной опалубки... Блоки мб и кадутся без раствора и клея. Но геометрия какая у блока? Допуски?? Щели все равно будут. Сосед строил по АРХХ - несъемная опалубка из пенополистирола. Щель на щели. Тоже самое у дурисола (арболитовые блоки). И потом - я наблюдал за несколькими стройками из несъемной опалубками. И все не могу взять в толк - зачем городить огород? Сами блоки - весьма дорогие, по цене сопоставимые с полнноценными стеновыми материалами. Плюс бетон и арматура (ладно, арматура сейчас в цене оч сильно упала). Если использовать наемный труд, то по деньгам выйдет тоже самое если не дороже. если делать самому... При самостоятельном замесе бетона есть две проблемы: а) каждый замес дает бетон неоднородный по марке. б) заливка бетона в опалубку на верхние этьжы. Плюс надо выдержать уровни опалубки. Тоже задачка Таскать ведра с бетоном на верхние этажы - то еще удовольствие. А если заказать машину и залить - как потом уплотнять бетон? да и скорость возведения дома из несъемной опалубки по сравнению с кладкой пено/газо блоков - как правило, ниже. Вы просто посчитайте количество технологических циклов. У несъемной опалубки: выставить в уровень на нн-ую высоту, зафиксировать. Связать арматуру. Залить бетон. Проконтролировать уровень. Провибрировать. Выставить опалубку по уровню... и т.п. Технологический процесс кладки блоков: клади блок на блок в уровень. Что проще?? Известь.... какая известь в пенобетоне? Ее там нет. У нормальных производителей. Стена легкая? Ха-ха. Стена из пено/газобетона D-500 порядка 150-170 кг на м/2 стены. У D-400 еще меньше. У стены Симпролита - от 179 до 320 кг/м2.  | 
|
| 		
			
			 | 
		
 ответ для mama_ira на сообщение  "хочу собрать всех загородных жителей в..." 
			 
		
		
		
			  
		
		
		
		
		
			
			
		
 
			#3769
			
		 | 
	
| 
			
			
			
			 Ветеран 
			
		
			
			
			Зарегистрирован: Dec 2007 
				
				
				
					Сообщения: 994
				 
                
				
				    
       | 
	
	
	
			
		
		 И я хочу три копейки вставить... 
		
	
		
		
		
		
		
	
	Пенополистирол обладает почти нулевым влагопоглощением и паропроницаемостью - без постоянно работающей принудительной вентиляции или открытых окон - будет не очень комфортно, и еще пенополистирольная опалубка чудестно горит - выгорая по перемычкам, образу дыры по местам своего расположения в монолитной стене. И с чего мода на пенополистирол пошла? P.S. Стиролы, кроме того - признанные канцерогены...  | 
| 		
			
			 | 
		
 ответ для geronimio на сообщение   "И я хочу три копейки..." 
			 
		
		
		
			  
		
		
		
		
		
			
			
		
 
			#3770
			
		 | 
	
|
| 
			
			
			
			 Участник 
			
		
			
			
			Зарегистрирован: Dec 2008 
				
				
				
					Сообщения: 135
				 
                
				
				    
       | 
	
	
	
			
		
		 Цитата: 
	
 Откуда Вы про канцерогены взяли? Почитайте санпин на какой-нибудь пенополистирол.  | 
|