ТатианаВ 06-12-2008 22:02

У нас 3 этаж из 9-этажки. В 16 кв. м. надо было ставить 8 секций (2 кв.м. - 1 секция). А мы поставили 9. Не намного вроде больше, нормально. Но в комнате жара, не заснуть даже.

sa_ha 06-12-2008 23:50

Ну вот..Я поэтому и спрашиваю формулу, учитывающую температуру воды+площадь. А так на глаз ставить-либо жара будет, либо холод..

linspb 07-12-2008 20:25

теоретическая формула имеет зачастую далекое отношение к суровой реальности :). угадать сложно, потому и советую в очередной раз преразмерить количесво секций и поставить регулятор :)

sa_ha 09-12-2008 03:00

Да, вот еще такой вопрос - а нельзя ли регулировать подачу воды в радиатор вентилем? Ну т.е. не совсем отключать, а поставить на пол оборота, например, если будет жарко?

Володя Володя 09-12-2008 09:42

Цитата:

Сообщение от sa_ha (Сообщение 19032089)
Да, вот еще такой вопрос - а нельзя ли регулировать подачу воды в радиатор вентилем? Ну т.е. не совсем отключать, а поставить на пол оборота, например, если будет жарко?

конечно можно ...

ВОДЯНОЙ 09-12-2008 10:25

Цитата:

Сообщение от sa_ha (Сообщение 19032089)
Да, вот еще такой вопрос - а нельзя ли регулировать подачу воды в радиатор вентилем? Ну т.е. не совсем отключать, а поставить на пол оборота, например, если будет жарко?

Можно, но тогда Ваши шаровые краны быстрее выдут из стоя...

_Лав_ 09-12-2008 12:44

по поводу соотношения площади и секций радиаторов: может актуальнее считать кубические метры обогреваемого пространства? т. е. умножать на высоту потолка? :008:
при высоте потолка, к примеру, 2.5 м нужно меньше секций, чем при 3 метровом...

sa_ha 09-12-2008 16:19

Цитата:

Сообщение от Володя Володя (Сообщение 19033983)
конечно можно ...

:)) эээ...я имела в виду регулировать таким образом температуру радиатора...можно?

Платон Золотарев 09-12-2008 16:26

Цитата:

Сообщение от linspb (Сообщение 18918748)
по науке 100ватт на 1 кв м. помещения (1 секция 500 мм высотой на 2 кв м. - бывают еще 350 мм межосевое расстояние и высота секции пониже).
практика
у меня температура - руку держать можно, в комнате 11 кв 6 секций- холодно в морозы (буду менять на 8 или 9 секций и ставить термостатический вентиль), в комнате 18 кв поставил 12 секций с термостатом данфос. если дверь в комнату закрыть - то жарко, если открыть -то более менее тепло (24 С). клапан открыт зимой на полную.
на кухню 8 кв перставлю 6 секций из комнаты и тоже воткну вентиль.
байпасы везде есть.
так что ставить секций с запасом процентов 20 и ставить термостат данфос RTD-G (для однотрубных систем) - продается в метизах.
когда жил в германии - них на каждой батарее термостат был (данфос), проникся - удобно.

+1000

Володя Володя 09-12-2008 16:41

Цитата:

Сообщение от sa_ha (Сообщение 19050544)
:)) эээ...я имела в виду регулировать таким образом температуру радиатора...можно?

регулировать можно ,
но как уже писали выше обязательно нужен байпас
а по поводу всяких там немецких
термостатов могу сказать одно , если у Вас коттедж со своей закрытой внутренней инфрастуктурой то ставьте себе на здоровье :)
А на нашей Питерской водичке скончаются Они гораздо быстрее чем шаровые краны ...