Melman Mankowitz |
12-10-2008 01:47 |
Цитата:
Сообщение от Наташшка
(Сообщение 16717115)
Я не про перекрывание шахты, а про то, что отверстие для вентиляции из кухни перекрывается воздуховодом от плиты и получается, что нарушается спроетированный процесс вентилирования помещения.
Там в статье очень подробно написано, только не указали, как эту проблему решать.:001:
|
Не указали потому, что эта проблема не решается никак. Нельзя в вентиляционную шахту выводить вытяжку от плиты. Вентиляционная шахта для этого не предназначена.
Для выведения продуктов сгорания предназначены специальные дымовые шахты. Такие шахты обязательно есть в тех домах, где по проекту установлены газовые колонки.
Если у Вас в доме нет дымовой шахты, то вытяжку ставить нельзя, как бы Вам этого ни хотелось. Во-первых потому, что вытяжка нарушит нормальную работу вентиляции, во-вторых потому, что при этом нарушаются правила противопожарной безопасности.
Всякие конструкции типа "развилок с клапанами", через которые включают и вентиляцию и вытяжку, являются нарушениями. Выводить вытяжку в вентиляцию нельзя никаким способом.
Т.е. я, конечно, понимаю, что вероятность проверки соответствующими службами маловероятна, но все-таки имейте в виду - Вы хотите неправильного.
|